发布日期:2024-11-20 18:17:31 更新时间:2024-11-22 06:24:21 浏览次数:2468
A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
值检测出异常
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
或者搅拌机内部热继电器动作
EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
液体温度上升
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
机体调谐热敏电阻异常
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
摄氏度持续3分钟
U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据
传送发生异常
UH 2 系统故障 EEPROM发生故障
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路
大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢
大金空调V3外机怎样设致内机全开
压缩机过热会出现什么故障代码
对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。
扩展资料:
大金集团自1924年创业以来,不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,是世界上集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。
特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。今天,大金公司在全球已建立200多个生产基地及销售公司,员工人数超过41000名,集团正以前所未有的速度,朝着全球化事业不断迈进。
用细针等东西连续按遥控器上的诊断按钮。连续按5秒后遥控器上会显示--。此时可以用温度上/下按钮,发送故障代码。若机器发生的错误和遥控器上的代码一致时,空调会发出连续的受信音。此时可以判断空调发生的错误和遥控器上显示的代码一致,通过查异常代码可以知道发生了什么错误。
对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。zhi遥控器对准空调器,按定时取消键41025S遥控显示00空调器长1653“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。
1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。
2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。
3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。
故障代码:
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短。
遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。
大金空调室外机故障代码:
E1室外机PC板不良。
E3高压开关动作。
E4低压传感器动作。
E9电子膨胀阀驱动部件故障。
F6冷媒充填过量。
H9室外机空气用热敏电阻(R1T)故障。
J3排气管热敏电阻(R31~33T)故障。
J5吸气管热敏电阻(R2T)故障。
J6热交换器热敏电阻(R4T)故障。
*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!
中央空调VRV故障代码(QQ1622451482)
室内机故障
A0外部保护装置动作
A1室内机P板不良
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5热交换器热敏电阻故障
A6风扇马达锁住或过载、过流
A7风向调节电动机故障
A9电子膨胀阀故障
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ容量设定错误
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9吸气热敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
室外机故障
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6标准压缩机过电流(定频)
E7风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9电子膨胀阀故障
EA四通阀异常
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H6压缩机位置传感器异常
H7风扇马达信号异常
H9室外机空气用热敏电阻异常
F3排除管温度异常
F6制冷剂填充过量
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3排除管热敏电阻短路或开路
J5吸气管热敏电阻故障
J6热交换器热敏电阻故障
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9集液器气管热敏电阻故障
JA高压传感器故障
JC低压传感器故障
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA室内机台数过多
UC集中遥控器地址重复
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0集中遥控器PC板故障
M8集中遥控器装置间传送不良
MA集中遥控器装置组合不当
MC集中遥控器地址设定错误
*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 06:24:21